上海大載機電有限公司2025-04-09
調試熱力膨脹閥是確保制冷系統高效運行的重要環節,以下是調試的步驟和要點:
準備工作:在調試前,要確保制冷系統已經正常運行一段時間,系統內的制冷劑壓力和溫度穩定。同時,準備好必要的工具,如壓力表、溫度計等,以便測量系統的壓力和溫度參數。
初步檢查:檢查感溫包的安裝是否正確,感溫包應緊密安裝在蒸發器出口的回氣管上,且要做好保溫措施,防止外界熱量影響感溫包的溫度感應。檢查膨脹閥的進出口管道連接是否牢固,有無泄漏現象。
調整過熱度:一般情況下,熱力膨脹閥的初始過熱度設定在 3 - 5℃。用螺絲刀緩慢轉動膨脹閥的調節螺桿,順時針轉動為減小過熱度,即增大閥門開度;逆時針轉動為增大過熱度,即減小閥門開度。在調整過程中,要密切觀察蒸發器的結霜情況、吸氣壓力和溫度的變化。每次調整的幅度不宜過大,通常以 1/4 - 1/2 圈為宜。調整后,讓系統運行一段時間,待工況穩定后再次測量相關參數,判斷是否達到理想的過熱度。
觀察系統運行狀況:在調整過熱度的過程中,要觀察整個制冷系統的運行狀況。包括壓縮機的運行電流、蒸發器的制冷效果、冷凝器的散熱情況等。如果發現壓縮機電流過大或過小、蒸發器結霜異常、冷凝器壓力過高等問題,要及時分析原因并進行相應的調整。例如,如果蒸發器結霜過快且不均勻,可能是過熱度設定過小,需要適當增大過熱度;如果壓縮機電流過大,可能是制冷劑流量過大,需要減小膨脹閥的開度。
**終確認:經過多次調整和觀察,當系統的各項參數都達到設計要求,且運行穩定時,調試工作完成。此時要將膨脹閥的調節螺桿鎖定,防止其在運行過程中因振動等原因發生松動,影響膨脹閥的正常工作。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131