上海大載機電有限公司2025-06-17
系統設計要點:①每個壓縮機出口**安裝單向閥;②閥的Cv值>系統最大流量的120%;③壓降<0.03MPa@額定流量。需做斷電測試驗證:關閉壓縮機后3秒內壓差應維持>0.05MPa。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供