浙江華倪電氣有限公司2025-07-05
對于照明負載,先計算所有照明燈具的總功率,然后乘以 1.1 倍的系數,以此來考慮燈具啟動時的瞬間電流等因素。若有 10kW 的照明負載,那么計算功率為 10×1.1 = 11kW。對于動力負載,如電機等,需考慮其啟動電流,一般按照比較大電機功率乘以 3 倍啟動電流來計算。假設有一臺 7.5kW 的水泵,其計算功率為 7.5×3 = 22.5kW。若是混合負載,即既有照明負載又有動力負載,需將兩者分別計算后的功率疊加,并且在此基礎上增加 20% 的冗余量,以應對可能出現的突發情況和設備同時啟動等復雜工況。例如 10kW 照明 + 7.5kW 水泵,總功率為 (10×1.1 + 7.5×3)×(1 + 20%) = (11 + 22.5)×1.2 = 40.2kW,此時建議選擇 40kW 及以上功率的 EPS 應急電源機型。