北京奧恒達電氣設備有限公司2025-06-04
理想情況下,12 脈波整流系統搭配電抗器后,THD 應<3%,單次諧波幅值(如 5 次)需低于基波的 6%。北京奧恒達電氣設備有限公司提供諧波檢測與治理一體化服務,為某化工企業設計的 11 次諧波電抗器,將 THD 從 18% 降至 2.8%,滿足 IEEE 519-2014 標準要求。