當蒸發溫度<0℃且過熱度設定<3℃時,閥體溫度可能低于**。應:①調高過熱度至5-8℃;②閥體包裹電伴熱帶(維持>5℃);③檢查感溫包充注是否泄漏(手捏感溫包無溫度響應即失效)。結冰會導致調節失靈,必須立即處理。